Kondenswasser …..
Zitat von mdiri am 8. Februar 2023, 19:20 UhrHallo allerseits, lese schon einige Zeit eure Themen ……einfach interessant!
Ich habe mir auch so eine 5 kw Heizung geleistet für meine Werkstatt. Und habe Bedenken wegen der Bildung von Kondenswasser …..im Auspuff .
Meine Werkstatt ist im Untergeschoss ….der Plan ist es den Auspuff durch ein Kellerfenster…dann weiter im Kellerlichtschacht nach oben….zu verlegen.
Jetzt habe ich Bedenken bei der Bildung von Kondensat.
Soll ich im Kellerlichtschacht wo es dann im Bogen nach oben geht ein kleines Loch 3mm bohren wo das Kondenswasser abtropfen kann.
Die gesamte Länge sind ca. 2 - 3 m….
habt ihr da irgend welche Erfahrung.
Gruß mdiri
Hallo allerseits, lese schon einige Zeit eure Themen ……einfach interessant!
Ich habe mir auch so eine 5 kw Heizung geleistet für meine Werkstatt. Und habe Bedenken wegen der Bildung von Kondenswasser …..im Auspuff .
Meine Werkstatt ist im Untergeschoss ….der Plan ist es den Auspuff durch ein Kellerfenster…dann weiter im Kellerlichtschacht nach oben….zu verlegen.
Jetzt habe ich Bedenken bei der Bildung von Kondensat.
Soll ich im Kellerlichtschacht wo es dann im Bogen nach oben geht ein kleines Loch 3mm bohren wo das Kondenswasser abtropfen kann.
Die gesamte Länge sind ca. 2 - 3 m….
habt ihr da irgend welche Erfahrung.
Gruß mdiri
Zitat von DonGlatzionie am 9. Februar 2023, 1:46 UhrHi mdiri,
Kondenswasser ist ein Thema, welchem viele Leute wenig bis keine Beachtung schenken, ob wohl es wichtig und heikel ist!
Kommen wir erstmal zu den idealen Vorrausetzungen (auch laut Anleitung) -> Abgasleitung immer abschüßig anbringen (glaube 2cm auf 1m Länge) ->max 1,5-2m Länge der Abgasleitung (hier wird es schon grenzwertig) -> Biegungen im Abgasrohr max 5cm Radius und insgesamt nur 270° an Winkeln/Biegungen in der gesamten Leitung (dazu zählen auch bestimmte Schalldämpfer, die eine Mischung aus Absorbtions und Reflextionsdämpfer darstellen)!!! IDEAL VORRAUSSETZUNGEN!!!
Warum entsteht Kondensat -> zum einen durch abkühlen der heißen Gase (zu lange Abgasleitung), zum anderen durch Druckveränderung, Expansion des Gases (zB Querschnittsvergrößerung der Leitung, durch angebaute Teile - Heizkörper etc). Grob erklärt!
Entsteht Kondensat immer -> JA -> bei jedem (Kalt)Start der Heizung werden heiße Gase in die kalte Abgasleitung geführt!
Durch Kondensat bilden sich zwangsläufig Ablagerungen, die wiederum zu mehr und mehr Ablagerungen führen -> Abgasrohr dicht -> Heizung verkokt -> Totalausfall!
Bei meinem räumlich bedingten "Konstruktionsaufbau" der Heizung (1m Gesamtlänge Abgasanlage - 2 Absorbtionsschalldämpfer - 180° Biegungen, 5cm Höhenunterschied), habe ich immer, beim Start der Heizung, erst eine kurze "graue" Abgasfahne (Dieselruß etc), ca 5 Sekunden, und dann eine schöne Wasserdampffahne ca 30 Sekunden - die sieht man leider auch nur im Dunkel mit Taschenlampe und bei den kalten Temperaturen - bei Tageslicht sieht man nur kurz die "Rußfahne" .... Soll heißen die Heizung und die Abgasleitung MUSS auf Temperatur kommen, das eine Kondesation nicht mehr statt finden kann! Es ist also wichtig das der gesamte Abgasstrang, eine gewisse Temperatur erreicht! Und das nicht NUR bei Vollgas der Heizung! Auch bei minimaler Leistung muss der Auspuff so heiß sein/werden, das kein Kondensat entsteht oder es ablaufen kann! Gefälle!
Für dich heißt das:
2-3 Meter sind viel zu lang (Selbstversuch mit 2m Abgasrohr abschüßig - Volllast - es tropfte) - das Auspuffrohr wird zu kalt! Sobald Du auch noch "nach oben" möchtest, mit der Abgasanlage, entsteht ein Stau! Loch bohren ist eine Möglichkeit! Aber wohin jetzt mit dem Kondenswasser? Ist der Lichtschacht so gebaut das da eine Ablaufrinne ist? Nicht zu verachten, dass das Kondenswasser sehr agressiv ist!!!! Dann sind da noch die Abgase -> wird das dicht was du vorhast, also auch die Durchführung? Ist das Fenster dicht? CO Gase sind schwerer als Luft, und du wirst erst müde und dann.......zu spät gefunden!!!!
Heizung so nah wie möglich ans Fenster! Auspuff so kurz wie möglich! DICHTIGKEIT überprüfen!!!!!
Grüße Stefan
Hi mdiri,
Kondenswasser ist ein Thema, welchem viele Leute wenig bis keine Beachtung schenken, ob wohl es wichtig und heikel ist!
Kommen wir erstmal zu den idealen Vorrausetzungen (auch laut Anleitung) -> Abgasleitung immer abschüßig anbringen (glaube 2cm auf 1m Länge) ->max 1,5-2m Länge der Abgasleitung (hier wird es schon grenzwertig) -> Biegungen im Abgasrohr max 5cm Radius und insgesamt nur 270° an Winkeln/Biegungen in der gesamten Leitung (dazu zählen auch bestimmte Schalldämpfer, die eine Mischung aus Absorbtions und Reflextionsdämpfer darstellen)!!! IDEAL VORRAUSSETZUNGEN!!!
Warum entsteht Kondensat -> zum einen durch abkühlen der heißen Gase (zu lange Abgasleitung), zum anderen durch Druckveränderung, Expansion des Gases (zB Querschnittsvergrößerung der Leitung, durch angebaute Teile - Heizkörper etc). Grob erklärt!
Entsteht Kondensat immer -> JA -> bei jedem (Kalt)Start der Heizung werden heiße Gase in die kalte Abgasleitung geführt!
Durch Kondensat bilden sich zwangsläufig Ablagerungen, die wiederum zu mehr und mehr Ablagerungen führen -> Abgasrohr dicht -> Heizung verkokt -> Totalausfall!
Bei meinem räumlich bedingten "Konstruktionsaufbau" der Heizung (1m Gesamtlänge Abgasanlage - 2 Absorbtionsschalldämpfer - 180° Biegungen, 5cm Höhenunterschied), habe ich immer, beim Start der Heizung, erst eine kurze "graue" Abgasfahne (Dieselruß etc), ca 5 Sekunden, und dann eine schöne Wasserdampffahne ca 30 Sekunden - die sieht man leider auch nur im Dunkel mit Taschenlampe und bei den kalten Temperaturen - bei Tageslicht sieht man nur kurz die "Rußfahne" .... Soll heißen die Heizung und die Abgasleitung MUSS auf Temperatur kommen, das eine Kondesation nicht mehr statt finden kann! Es ist also wichtig das der gesamte Abgasstrang, eine gewisse Temperatur erreicht! Und das nicht NUR bei Vollgas der Heizung! Auch bei minimaler Leistung muss der Auspuff so heiß sein/werden, das kein Kondensat entsteht oder es ablaufen kann! Gefälle!
Für dich heißt das:
2-3 Meter sind viel zu lang (Selbstversuch mit 2m Abgasrohr abschüßig - Volllast - es tropfte) - das Auspuffrohr wird zu kalt! Sobald Du auch noch "nach oben" möchtest, mit der Abgasanlage, entsteht ein Stau! Loch bohren ist eine Möglichkeit! Aber wohin jetzt mit dem Kondenswasser? Ist der Lichtschacht so gebaut das da eine Ablaufrinne ist? Nicht zu verachten, dass das Kondenswasser sehr agressiv ist!!!! Dann sind da noch die Abgase -> wird das dicht was du vorhast, also auch die Durchführung? Ist das Fenster dicht? CO Gase sind schwerer als Luft, und du wirst erst müde und dann.......zu spät gefunden!!!!
Heizung so nah wie möglich ans Fenster! Auspuff so kurz wie möglich! DICHTIGKEIT überprüfen!!!!!
Grüße Stefan
Zitat von chris@25u am 9. Februar 2023, 10:15 UhrMoin,
wenn die Abgasleitung aus Edelstahl / Metall ist sollte Kondensation doch eigentlich kein Problem darstellen, oder ? Kritisch sind beim Schornstein Abgase und Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk einziehen. Ich find im Gegensatz zu einem Kohleofen verbrennen die Diesel Heizungen auch ziemlich sauber.
Aber ich würde Stefan zustimmen, dass die Leitung nicht zu lang sein sollte. Die China Heizungen drücken nicht genug.
Moin,
wenn die Abgasleitung aus Edelstahl / Metall ist sollte Kondensation doch eigentlich kein Problem darstellen, oder ? Kritisch sind beim Schornstein Abgase und Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk einziehen. Ich find im Gegensatz zu einem Kohleofen verbrennen die Diesel Heizungen auch ziemlich sauber.
Aber ich würde Stefan zustimmen, dass die Leitung nicht zu lang sein sollte. Die China Heizungen drücken nicht genug.
Zitat von mdiri am 9. Februar 2023, 15:28 UhrHallo ihr zwei,
Ich Danke für die Informationen.....ich glaube, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.....kürzeren Auspuff und so.
Die Heizung höher befestigen so das ich einen kurzen Weg nach draußen habe.
mmmmhhhh..
Gruß Dirk
Hallo ihr zwei,
Ich Danke für die Informationen.....ich glaube, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.....kürzeren Auspuff und so.
Die Heizung höher befestigen so das ich einen kurzen Weg nach draußen habe.
mmmmhhhh..
Gruß Dirk
Zitat von DonGlatzionie am 10. Februar 2023, 0:01 UhrHi Dirk,
mach doch mal ein paar Fotos von deiner räumlichen Situation, und auch vom besagten Fenster und Lichtschacht - hilft vielleicht bei der Ideenfindung.
Ist dein Kellerraum, dein Eigentum oder zur Miete? Ist ziemlich wichtig zu wissen, um Ideen zu bekommen, was darf "kaputt" gemacht werden und/oder was müsstest du später wieder in Urzustand bringen.
Grüße Stefan
Hi Dirk,
mach doch mal ein paar Fotos von deiner räumlichen Situation, und auch vom besagten Fenster und Lichtschacht - hilft vielleicht bei der Ideenfindung.
Ist dein Kellerraum, dein Eigentum oder zur Miete? Ist ziemlich wichtig zu wissen, um Ideen zu bekommen, was darf "kaputt" gemacht werden und/oder was müsstest du später wieder in Urzustand bringen.
Grüße Stefan