Fehler E-01 bleibt
Zitat von Gelöschter Benutzer am 22. Februar 2022, 0:28 UhrHallo Chris,
danke erstmal für deine Mühe und die ganzen Beiträge.
hab auch ne China 5 kw Heizung , genau wie von dir beschrieben. War 2 Monate im Urlaub und Batterie war leer. Seitdem , trotz voll geladen, immer Fehlermeldung E-01.mehrmals Stecker abgezogen bzw Strom komplett gekappt. Nach einigen Sekunden kommt die Fehlermeldung wieder und die Batterie im Display blinkt. Bestätigt aber anliegende 13,9 Volt.
irgendeine Idee, ich friere 😉ralf
Hallo Chris,
danke erstmal für deine Mühe und die ganzen Beiträge.
hab auch ne China 5 kw Heizung , genau wie von dir beschrieben. War 2 Monate im Urlaub und Batterie war leer. Seitdem , trotz voll geladen, immer Fehlermeldung E-01.
mehrmals Stecker abgezogen bzw Strom komplett gekappt. Nach einigen Sekunden kommt die Fehlermeldung wieder und die Batterie im Display blinkt. Bestätigt aber anliegende 13,9 Volt.
irgendeine Idee, ich friere 😉
ralf
Zitat von Fluestermann am 22. Februar 2022, 12:07 UhrHm, vielleicht ne dumme Frage:
schon mal deine Spannungseinstellung überprüft?
Nicht, das dein Ding nach dem langem Ausfall auf 24 Volt steht.
Im Service Menü Punkt U12 sollte da stehen (nach der max. Drehzahl kommt das).
Zu hoch kanns nicht sein, dann wäre es E-02.
versuch mach kluch
lg
Flüstermann alias Harald (der seine nun mit der 5-Tasten Bedienteil und Steuerung umgebaut hat und seitdem glücklich ist)
Hm, vielleicht ne dumme Frage:
schon mal deine Spannungseinstellung überprüft?
Nicht, das dein Ding nach dem langem Ausfall auf 24 Volt steht.
Im Service Menü Punkt U12 sollte da stehen (nach der max. Drehzahl kommt das).
Zu hoch kanns nicht sein, dann wäre es E-02.
versuch mach kluch
lg
Flüstermann alias Harald (der seine nun mit der 5-Tasten Bedienteil und Steuerung umgebaut hat und seitdem glücklich ist)
Zitat von Gelöschter Benutzer am 22. Februar 2022, 12:17 UhrDanke erstmal, wüsste zwar nicht wieso sich das verstellt haben sollte, aber wer weiß. Hat vorher immer funktioniert. Ich hoffe, ich krieg das hin. Hab auch hier erst gelesen , dass man die Temperatur einstellen kann, hab bisher immer über die taktfrequenz der Pumpe geheizt und meistens zu warm trotz niedrigster Stufe.
Danke erstmal, wüsste zwar nicht wieso sich das verstellt haben sollte, aber wer weiß. Hat vorher immer funktioniert. Ich hoffe, ich krieg das hin. Hab auch hier erst gelesen , dass man die Temperatur einstellen kann, hab bisher immer über die taktfrequenz der Pumpe geheizt und meistens zu warm trotz niedrigster Stufe.
Zitat von Gelöschter Benutzer am 23. Februar 2022, 0:29 UhrHat gefunzt, danke. War auf 24 Volt.
Hat gefunzt, danke. War auf 24 Volt.
Zitat von Fluestermann am 23. Februar 2022, 20:22 UhrDanke Chris, ohne sein Forum wären wir China Heizer ziemlich dumm!
lg
Flüstermann alias Harald
Danke Chris, ohne sein Forum wären wir China Heizer ziemlich dumm!
lg
Flüstermann alias Harald